- Foro
- Foro principal
- Preguntas de usuarios no Frigoristas
- Consulta sobre procedimiento para impulsar R141b
Pregunta Consulta sobre procedimiento para impulsar R141b
- candilo
- Fuera de línea
- Mensajes: 249
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
- Mensajes: 342
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
Además, el nitrógeno es inerte, y según dicen los que dicen que saben, es higroscópico es decir que tiene capacidad para absorver agua con mucha facilidad.
El procedimiento que comenta el colega, de conectar el recipiente de R141b al manifold y darle presión de a poco con nitrógeno es ideal cuando uno no tiene una garrafa reutilizable. De esas de 2kg, que habitualmente se usan para comprar gas fraccionado, también vienen con un tapón al costado de la válvula de carga.
Retirás el tapón, para cargarla de 141b en estado líquido con facilidad, ponés el tapón y después la cargás con nitro por la válvula principal. La das vuelta, y mandale canción!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
- Mensajes: 342
reparaba al mediodia presurizaba con r22 y venia a la noche a verla siempre le faltaba presion ja ja, ah y para llenar la garrafa de 141b tambien podes hacerle vacio antes para ayudar a que ingrese mas facil.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Coincido con eso!Y si sos novato... peor!!!!CLAUDIO escribió: ...si presurizas con refrigerante hasta que te pongas canchero ja ja te volves L.O.C.O. te lo digo por experiencia..l.
Brindo por el nitrógeno!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
- Mensajes: 1094
pd : el post fue movido a usuarios no foristas ,ya que no contas con el minimo conocimiento sobre la profesion (segun tu perfil ), espero sepas comprender y los proximos posteos con dudas estaran aqui , con los colegas dandote alguna ayuda ,saludos y gracias por participar.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
CLAUDIO escribió: , directamente barres con r22 en modo liquido (no se debe hacer pues contamina) saludos
Hola Claudio, no coincido con barrer en fase liquida con 22 por la sencilla razon de que el 141 evapora a 26 ºC aprox. entonces con el 22 , jamas tendrias la salida de liquido al final del barrido entonces como se evaporo en el circuito que quisiste limpiar no llegas a arrastrar la mugre, solo eso, despues todo lo que dijiste 10 puntos
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.